Перший сервіс  за 12 років роботи газового котла Solly 18F (турбо) двоконтурний - техобслуговування, конструкція.
Теплообмінник алюмінієвий, вбудований програмний таймер на тиждень.
Куплений батькам в квартиру 50м.кв. останній по уцінці і як останьої рекомендації, небажаний. Переглянувши зовнішнім оком якість деталей було вирішено купити.
Ціна була 450$.
В перший місяць глюк пальника - згорів деністор в ВВ контурі трансформатора без маркування , замінено за 2 грн.вітчизняним деністором в алюмінієвому корпусі як діод, марку не помню
. Робе по сьогодні.
Ставив я.
Таймер і панель керування норм, сподобався. Таймер на ЖК жисплеї у вигляді сектора кргового та часи теж.
Середньої гучності роботи. Три режима потужності насоса -класика.
З датчиком тепрератури по АГВ. (В де-яких сучасних чомусь немає і ).
Температуру АГВ тримає справно.
Екранна модуляція екрана потужності полум'я. Інформативно. Віконце візуального контролю полум'я. Контроль полум'я по термопарі-класика.
Можливість підключити зовнішній дистанційний кімнатний програмний або ручний термостат.
Невеликий. Катай. Збірка сказали Харків. Без гарантії - відмовився.

Глючив пресостар і помилка була потоку - проблема контактів мікрика вирішена.
Останнім часом почав часто глючити по АГВ гарячій воді, глюк датчика потоку води, помилки Е3, Е4. Аварійна відсічка норма.
При АКВ почала гріти батарея.
Дрібні глюки періодичні проходили самі.
З часом трохи подовтіла лицьова пластикова панель відкидна.
Доступ до контроллера зручний.
Надійна зборка.
Інженерна оцінка - за 10 шкалою - 8,5.
Фото стану нижче за 12 років і пробігу по газу в 20000 кубів.

Після сервісу працює норм, болячки усунуно.
В клапані потоку був набитий кальцієвий наліт, який блркував хід сердечника у магніт для датчика хола.
Трєхходовий клапан цілий та робочий, прочищений.
Батареї сталеві труби  пластик пайка.
Мембрана пневматична втратила тиск, накачано в повітряну порожнику 1 атм. велонасосом. Бачек між повітрям і теплоносієм герметичний, круглий таблетка.