Хочу зробити подовжувач для дуйчика та конвектора, бо у них провід короткий. Потужність 1800 та 1500 Вт відповідно. Який перетин проводу порадите? Бо у готового подовжувача гріється шнур та вилка, який там перетин не знаю. Один дядька-продаван на ринку сказав брать тільки 2,5 кв. Шо порадите?

Toris

Я би взяв мідь 4...6 кв.мм у подвійній ізоляції. Тому що пожежна безпека.
На вартість - пофіг.

Володимир

Цитата: Wildchild від 17 Вересня 2024, 22:00:37Хочу зробити подовжувач для дуйчика та конвектора, бо у них провід короткий. Потужність 1800 та 1500 Вт відповідно. Який перетин проводу порадите? Бо у готового подовжувача гріється шнур та вилка, який там перетин не знаю. Один дядька-продаван на ринку сказав брать тільки 2,5 кв. Шо порадите?
Залежно як включати, разом чи по черзі, рахуй грубо що один квадрат буде тримати максимально 10 ампер, далі множиш на напругу мережі і отримуєш потужність.

Ось для прикладу опис для проводу ШВВП 2х1,5
Цитувати виділенеПровод ШВВП 2х1.5 изготавливается с 2-мя медными многопроволочными нелужёными жилами каждая сечением 1,5 квад. мм, в поливинилхлоридной изоляции и оболочке аналогичного типа. Токопроводящая жила выполнена из мягкой медной проволоки имеет сечение 0.5 или 0.75 квад. мм. Защитная оболочка покрывает жилы, а также заполняет пустоты между ними. Плоская форма повышает удобство монтажа, избавляя от потребности прятать провод под слой штукатурки. Такая конструкция обеспечивает токопроводящим жилам защиту и гибкость, что упрощает процедуру монтажа и последующего использования.

Максимальная токовая нагрузка, которую в состоянии выдержать провод ШВВП 2х1.5, составляет 16 А или 3,52 кВт. Проводящая ток жила может нагреваться до +70°. Слой ПВХ изоляции не горит и имеет свойство сдерживания распространения пламени если появилось возгорание при групповой прокладке.

ШВВП 2х1,5 рассчитан на максимальное напряжение до 4 кВ, приложенное 1 мин. Прокладывают его стационарно либо подвижно, размещая в металлорукавах, кабель-каналах, жёстких или гофрированных трубах.
Мої бортжурнали: Славута; Ford Fusion

Wildchild

Цитата: Володимир від 18 Вересня 2024, 09:37:52
Цитата: Wildchild від 17 Вересня 2024, 22:00:37Хочу зробити подовжувач для дуйчика та конвектора, бо у них провід короткий. Потужність 1800 та 1500 Вт відповідно. Який перетин проводу порадите? Бо у готового подовжувача гріється шнур та вилка, який там перетин не знаю. Один дядька-продаван на ринку сказав брать тільки 2,5 кв. Шо порадите?
Залежно як включати, разом чи по черзі, рахуй грубо що один квадрат буде тримати максимально 10 ампер, далі множиш на напругу мережі і отримуєш потужність.

Ось для прикладу опис для проводу ШВВП 2х1,5
Цитувати виділенеПровод ШВВП 2х1.5 изготавливается с 2-мя медными многопроволочными нелужёными жилами каждая сечением 1,5 квад. мм, в поливинилхлоридной изоляции и оболочке аналогичного типа. Токопроводящая жила выполнена из мягкой медной проволоки имеет сечение 0.5 или 0.75 квад. мм. Защитная оболочка покрывает жилы, а также заполняет пустоты между ними. Плоская форма повышает удобство монтажа, избавляя от потребности прятать провод под слой штукатурки. Такая конструкция обеспечивает токопроводящим жилам защиту и гибкость, что упрощает процедуру монтажа и последующего использования.

Максимальная токовая нагрузка, которую в состоянии выдержать провод ШВВП 2х1.5, составляет 16 А или 3,52 кВт. Проводящая ток жила может нагреваться до +70°. Слой ПВХ изоляции не горит и имеет свойство сдерживания распространения пламени если появилось возгорание при групповой прокладке.

ШВВП 2х1,5 рассчитан на максимальное напряжение до 4 кВ, приложенное 1 мин. Прокладывают его стационарно либо подвижно, размещая в металлорукавах, кабель-каналах, жёстких или гофрированных трубах.
Вмикати буду тільки по черзі. Ампераж я рахував так: 1800 ватт / 220 вольт = 8,1 А. Але це я рахував яку колодку брати, вони всі в принципі або 16А, або взагалі без маркування.
Якщо прочитати цитату, то по ідеї 1,5 мусить вистачити з головою

Володимир

Цитата: Wildchild від 18 Вересня 2024, 15:02:00Вмикати буду тільки по черзі. Ампераж я рахував так: 1800 ватт / 220 вольт = 8,1 А. Але це я рахував яку колодку брати, вони всі в принципі або 16А, або взагалі без маркування.
Якщо прочитати цитату, то по ідеї 1,5 мусить вистачити з головою
100%, в мене подовжував ШВВП 2х1.5, зварювальний апарат чи то трансформаторний чи інверторний, на будь яких електродах провід не гріється.
Мої бортжурнали: Славута; Ford Fusion